Sherzod_Uzb Posted July 23, 2012 Share Posted July 23, 2012 Кодинционер LG ART COOL (12). Напряжение в сети- 220 вольт стандартно, но после пуска компрессора, напряжение падает до 188-190 вольт и продолжает снижаться, и в течении 2-х минут падает до 150 вольт, и соответственно, кондер отключается. Для кондиционера проведена отдельная линия прямо со столба, кабель медная, сечение не знаю, но мощная. В чем может быть причина такого падения напряжения? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
parabellum Posted July 24, 2012 Share Posted July 24, 2012 Возможная причина падения напряжения - это заклинивание компрессора. Компрессор не выполняет основную задачу, это прогон через себя фреона, обмотки компрессора начинают перегреваться как утюг. Видимо проблема именно там кроется. Это вам надо обратиться к сервисникам. Если пусковая и рабочая обмотки компрессора в норме, следовательно - ЗАКЛИН! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...