Перейти к контенту

Рекомендуемые сообщения

Всем спасибо за ответ.

 

Причиной нагревании компрессора оказался не вращение вентилятора наружного блока соответственно привело к нагревании радиатора и компрессора. какимто образом моторчик вентилятора не работал и мы тоже в начале не обратили на это внимание и потом уже как стало понятно поменяли моторчик и все пошло своим ходом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 182
  • Создана
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

Лучшие авторы в этой теме

Загружено фотографий

уважаемые форумчани подскажите пожалуйста какое давление фреона надо для кондиционера CHIGO 12

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

уважаемые форумчани подскажите пожалуйста какое давление фреона надо для кондиционера CHIGO 12

Вам нужно по моиму вот это

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всем здравствуйте. Кондиционер Беко 12 . После включения компрессор работает где-то 2-3 секунды и отключается. Но вентилятор во внешнем блоке крутится нормально. Внутренний блок при этом продолжает работать. через примерно 20 секунд опят включается и этот же цикл продолжается. Поменял конденцатор не помогло.Если причина в компрессоре можно ли его отремонтировать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Еще один пациент это кондиционер tcl 18 -й. работает нормально где-то 15 минут и компрессор сильно тресется. После этого он выключается. Может ли быть причина из за напряжения? . Проверил прибором показывает 205 вольт. Стабилизатора нету.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Надо проверить подводящие провода. Если их сечение маленькое, то со временем они начинают греться и сопротивление их начинает расти. Это приводит к срабатывании теплового реле и оно отключает компрессор. Часто вместо 1.5 кв. мм подключают 1 кв.мм, что приводит к подобным результатам. Проверить можно просто потрогав руками провода. Если они сильно греются, то это тот самый случай.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всем здравствуйте. Кондиционер Беко 12 . После включения компрессор работает где-то 2-3 секунды и отключается. Но вентилятор во внешнем блоке крутится нормально. Внутренний блок при этом продолжает работать. через примерно 20 секунд опят включается и этот же цикл продолжается. Поменял конденцатор не помогло.Если причина в компрессоре можно ли его отремонтировать?

Ремонт компрессора чаще даёт временный эффект, как заводской ремонт сделать невозможно. В редких случаях есть механические задиры, которые мастера могут исправить. А перемотка обмотки сделать довольно сложно в бытовых условиях, редко какой мастер даст гарантию на продолжительный срок.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ремонт компрессора чаще даёт временный эффект, как заводской ремонт сделать невозможно. В редких случаях есть механические задиры, которые мастера могут исправить. А перемотка обмотки сделать довольно сложно в бытовых условиях, редко какой мастер даст гарантию на продолжительный срок.

Смотря какой мастер, смотря какой компрессор, смотря какой срок отработал этот компрессор. Есть мастера дают гарантию на ремонтный компрессор на три года.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не буду спорить на этот счёт. Но у меня в практике было так, что мастера брали на ремонт компрессор. Довольно быстро оказывалось, что гарантию они не смог ли дать не то что на месяц, на один день! И работал такой ремонтный компрессор не более сезона. В итоге после неоднократного "попадоса" им пришлось вообще снять хоть какие то гарантийные обязательства. Мы же в свою очередь никогда не связываемся с ремонтными моторами. Если дело только в заклине, то ребята до сих пор ликвидируют этот дефект, в том числе в помощью того устройства, который предлагал в своё время Денис.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Как можно узнать что мотор заклинил.? И как его можно отремонтировать. Стоит ли? Будет ли он потом служит долго?.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.
Внимание:Ваше сообщение не будет отображаться другим пользователям, пока не будет одобрено модератором.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.





×
×
  • Создать...

Важная информация

Читаем Условия использования