Под крышкой есть четыре клемы. 1N 2 3 4 . 1 2 из них провода толстые . 3 4 тонкие... Как напрямую подать напряжение. может на 3 и 4? И что такое "авометр"?.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как на прямую проверить вентилятор?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всё очень просто. На клемму обозначенную N подключаем один конец оголённого провода с вилкой на конце. На 2 подключаете второй конец оголённого провода. В результате при включении вилки в электрическую сеть должен заработать компрессор. Затем, не снимая 1 провод, подключить свободный конец на третью клемму, должен заработать либо вентилятор, либо защёлкает 4 х ходовой клапан. И наконец, на 4 клемме будет всё наоборот. Только внимательно схему надо посмотреть. Бывают другие варианты подключения управления феном внешнего блока. Но чаще всего это так, как я написал. Только это касается в основном мелкие кондиционеры: 09, 12 , возможно 18 . На более мощные схема несколько иная. АВОметр это Ампер(метр), Вольт(метр), Ом(метр)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо вам Валерий. Я очень признателен вам. Я поменял местами 3 и 4 клеммы все заработало.. А ещё почему-то если сунуть вилку к розетке наоборот вентилятор не крутится. А если как раньше вентилятор крутится. (Вилка это от внутреннего блока).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какйа разница мижду 35-79и35-84

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Понятие не имею, вскрытие покажет! Шутка, наверное дело только в дизайне и то. что в последней версии качаются не только горизонтальные жалюзи, но и вертикальные.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какой масль залит в вакуматор и воврймя вакумировня далжнали бьт открьтим газовая кришка

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые мастера. нужна Ваша мнения. Ситуация такова:

 

Кондер Чиго 12 . как включаю кондер компрессор нормально начинает работать и через минуту отключется, потом долго не включается а фен так и работает, после несколько минут паузы заново включаю такая же ситуация измерил ампераж, при включении нормальный ампер и потом идет скачек до 12-13 А и отключается, проверил Кондицатор все в норме при измерении 30мкФ дает коротких нету. напряжение в этой зоне тоже 215-220 чисто. в чем может быть проблема, мое мнение на 80% Комрессор нагревается. хотел бы ваше мнение и советы услишать.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

проверте капиляр. трубку наружном блоке и измерит манифолдом

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые мастера. нужна Ваша мнения. Ситуация такова:

 

Кондер Чиго 12 . как включаю кондер компрессор нормально начинает работать и через минуту отключется, потом долго не включается а фен так и работает, после несколько минут паузы заново включаю такая же ситуация измерил ампераж, при включении нормальный ампер и потом идет скачек до 12-13 А и отключается, проверил Кондицатор все в норме при измерении 30мкФ дает коротких нету. напряжение в этой зоне тоже 215-220 чисто. в чем может быть проблема, мое мнение на 80% Комрессор нагревается. хотел бы ваше мнение и советы услишать.

То, что компрессор долго после этого не включается, говорит о том, что срабатывает тепловое реле, стоящее на компрессоре. Стоит вскрыть корпус, добраться до контактов компрессора и сделать замеры сопротивления рабочей и пусковой обмоток, а так же замыкание обмотки на корпус. Значения сопротивления обычно не превышают несколько Ом. К примеру:

 

Вот цитата из интернета, поскольку чисел на память не помню.

"например после замеров имеем сопротивление 5 , 12 , 17 Ом, рабочая 5 Ом, пусковая 12 ом, общая= сумма рабочей и пусковой 17 Ом. Значения сопротивления обмоток может отличаться , но принцип однофазной обмотки компрессора остается, для 3 фазного компрессора значение сопротивления всех обмоток одинаково."

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

×

Важная информация

Читаем Условия использования